泄壓氣動球閥底閥。專門裝在水泵吸入管進水口處的一種單向閥門,俗稱"井底瓦拉"、"蓮蓬頭"等5直氣門與直角閥門直氣門是散熱器專用的一種閥門,可用于汽暖散熱器的入口處和水暖用熱器的出口、入口處。直角閥門的進口與出口成90。直角。暖氣系統用的直角閥門俗稱八字氣門。專門用于散熱器上,汽暖時用于散熱的進汽口處,水暖時可用于散熱器的進、出水口處,起調節汽量或水量的作用。
根據根據不同的用途選用不同的材質和型號。
每6個月檢查閥體外觀是否良好,安裝法蘭有無泄露,如果方便檢查閥體密封是否良好,無磨損,及閥板運行是否靈活,閥門有無異物卡住。氣缸體拆卸及組裝方法及注意事項 首先將氣缸從閥體上拆下來,先把氣缸兩端蓋拆開,拆活塞時一定要注意活塞齒條的方向,然后用外力順時針旋轉氣缸軸使活塞運行到最外邊,再將關閥孔慢慢通氣用氣壓輕輕將活塞頂出,但此方法一定要注意慢慢通氣,否則活塞會突然噴出,有點危險!然后將氣缸軸上卡簧拆掉,氣缸軸就可以從另一端拿出來。然后就可以對每個部件進行清理,加潤滑脂,需加潤滑脂部位為:氣缸內壁及活塞密封圈,齒條及背環片,還有齒輪軸及密封圈。加好潤滑脂后就要按拆的順序及部位反順序安裝后就要按拆的順序及部位反順序安裝,一定要注意齒輪齒條的位置,一定要保證在開閥位置時即活塞縮到最里面去的位置時齒輪軸上端槽與氣缸體平行,關閥位置時即活塞伸到最外面來的位置時齒輪軸上端槽與氣缸體垂直。
如果消音器為可調節消音則可以調節閥門的開關速度,需將消音器調節到閥門開關速度適合的開如果調得過小,可能使閥門不動作。
② 固定式球閥密封性試驗:在試驗前將球體空載轉動幾次,固定式球閥處于關閉狀態,從一端引人試驗介質至規定值;用壓力表檢查引入端密封性能,使用壓力表精度0.5~1級,量程為試驗壓力的1.6倍。在規定時問內,沒有降壓現象為合格;再從另一端引入試驗介質,重復上述試驗。然后,將閥門處于半開狀態,兩端封閉,內腔充滿介質,在試驗壓力下檢查填料和墊片處,不得有滲漏。③ 三通球閥應在各個位置上進行密封性試驗。
減壓閥應直立安裝在水平管道上,閥蓋要與水平管道垂直,安裝時注意閥體的箭頭方向。
泄壓氣動球閥截止閥和節流閥的試壓方法截止閥和節流閥的強度試驗,通常將組裝好的閥門放在試壓架中,打開閥瓣,注入介質至規定值,檢查閥體和閥蓋是否冒汗和滲漏。也可單件進行強度試驗。密封性試驗只做截止閥。試驗時截止閥的閥桿成垂直狀態,閥瓣開啟,介質從閥瓣底下一端引入至規定值,檢查填料和墊片處;待合格后關閉閥瓣,打開另一端檢查是否有滲漏。如果閥門強度和密封性試驗都要做時,可先做強度試驗,然后降壓至密封性試驗規定值,檢查填料和墊片處;再關閉閥瓣,打開出口端檢查密封面是否滲漏。閘閥的試壓方法
如果是電動球閥或氣動球閥,則應該首先斷開電源和氣源。
泄壓氣動球閥2、球閥在關閉狀態下,閥體內仍然殘留部分介質,也承受著一定壓力。在檢修球閥之前,要先關閉球閥前的切斷閥,打開需要檢修的球閥,完全釋放閥體內部壓力。如果是電動球閥或氣動球閥,則應該首先斷開電源和氣源。 3、一般軟密封球閥均使用四氟(PTFE)作為密封材料,硬密封球閥密封面為金屬堆焊而成。如需對管道球閥進行清洗,在拆卸時需謹慎防止損壞密封圈而泄露。 4、法蘭球閥拆裝時,法蘭上的螺栓螺母應先固定,然后將所有螺母稍緊,最后用勁固定好。如先將個別螺母強行固定好,再固定其他螺母,法蘭面之間會因受里不勻導致墊面損壞或破裂,導致閥門法蘭對接出介質泄露。
本氣動球閥應安裝在管管道氣動球閥熱力管道氣動球閥的適用范圍以及注意事項道的直線段上兩個固定支架之間,為氣動球閥正常伸縮并防止拉脫,應設有導向支架及擋件。
- 上一篇:氣動高低壓氨水三通球閥
- 下一篇:角座閥和氣動球閥是一樣的嗎